在住宅区设计中,如何确定消防通道到两侧建筑的距离?

消防车
脎 2019-10-20 发布
已有 2 回答
骑电动车的隔壁老王 骑电动车的隔壁老王
准确地说,应该是小区内部消防车道与临近建筑外墙的距离吧。根据建筑设计防火规范消防车道章节的规定,这个距离不小于5米,一般按5米执行。消防车道是供消防车紧急救援时使用,现在的消防车都具有登高救援的功能,靠的是消防车的专业设备-云梯。云梯不是直上直下,而是斜向伸缩调节,靠近失火房间。所以,专业设备的使用特性要求消防车道距离建筑外墙保证5米的距离。
2019-10-24
技术分享888888 技术分享888888
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 7.1.8 规定一、消防车道的宽度不应小于4.00m;二、消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m;三、消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。四、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m;五、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;扩展资料《高层民用建筑设计防火规范》应符合下列规定:4.1.2.1燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0.75的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室;4.1.2.2锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙上的门、窗等开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙;4.1.2.3锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口;当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.20h的防火门窗;4.1.2.4当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4.1.2.5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;4.1.2.6 油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;因此,无论是专用消防车道还是兼作消防车道的其他道路或公路,均应满足消防车的转弯半径要求,该转弯半径可以结合当地消防车的配置情况和区域内的建筑物建设与规划情况综合考虑确定。本条确定的道路坡度是满足消防车安全行驶的坡度,不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。根据实际灭火情况,除高层建筑需要设置灭火救援操作场地外,一般建筑均可直接利用消防车道展开灭火救援行动,因此,消防车道与建筑间要保持足够的距离和净空,避免高大树木、架空高压电力线、架空管廊等影响灭火救援作业。
2019-10-23
以上回答由网友提供,仅供参考

消防车品牌推荐

徐工徐工 中联重科中联重科 三一重工三一重工 江麓江麓 宜迅宜迅
查看更多消防车

最新推荐

三一塔吊怎么调小车米数?

2024-12-12 6 回答

三一变频塔吊怎么样?

2024-12-12 4 回答

三一变频塔吊怎么启动的?

2024-12-12 6 回答

洛阳三一塔吊公司怎么样?

2024-12-12 7 回答

三一塔吊通讯报警该怎么解决?

2024-12-12 4 回答

三一塔吊分析图怎么画的?

2024-12-12 5 回答

三一塔吊怎么打开电源线?

2024-12-12 4 回答

三一塔吊空调怎么开机视频?

2024-12-12 4 回答

三一塔吊回转制动怎么解除?

2024-12-12 7 回答

三一塔吊b系列怎么样?

2024-12-12 4 回答

相关推荐

工程机械问答 > 消防车问答> 在住宅区设计中,如何确定消防通道到两侧建筑的距离?

专题推荐

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z