建筑物定位放线验收合格后进行轴线桩引测,然后就是放开槽线,按照土方开挖方案中放坡要求,用白灰撒出槽底线和槽口线,然后
挖掘机进行土方开挖,按照设计高度挖至槽底并做适量预留土进行二次清槽用,槽底线与槽口间为放坡系数,其间要用水准仪进行楼栋号的槽底标高抄测控制,严禁超挖,边角部位配合人工修边坡及清理土层保持槽底平整干净无浮土,这样基本上完成基槽开挖工作。 一般来说高层多为CFG桩或灌注桩,做完静压试验及桩基检测合格后就行申请验收,对于非桩基坑槽,则基槽土方完成后则要进行轻便动力触探进行打钎钎探通过锤击数来确定土质是否均匀,是否存在坑穴、坟墓及软弱土层,这个过程需要绘制钎探布点图并按照顺序进行编号,打完后拿砖压盖探孔,钎探布点梅花形布置间距不大于1.5m,距离基础边不大于500mm开始布置。钎探完成后要进行钎探点汇总计算并进行分析近而判断基层土质情况是否满足设计要求。 做好上述工作就要进行申请验槽了,由建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的相关人员共同参与验槽, 就是通常说的“五方联验,当然也要有当地质量监督部门参与。怎么验槽呢,需要验哪些内容呢?在会议室首先由施工单位就基本情况进行简单描述,监理就施工过程行为进行旁站监督,勘察单位会审查桩基资料或地基钎探记录并进行现场查验,设计单位会查看施工是否按照设计图纸进行,然后进行现场验收基槽。1、一般来说,桩基础验收前应用灰线撒出基础边线并用小白线挂出主轴线,便于现场查验是否桩位偏移,桩身完整性是否其他基础类型勘察单位会抽查3-5个钎探点来复探来判断数据的真实性;2、查验收边坡是否符合要求、边坡稳定性及基坑支护情况是否符合要求; 3、查验土质是否均匀,是否有坑空和软弱土层,基底是否为持力层;4、是否存在超挖现象、是否存在浮土橡皮土等现象;5、是否有降水措施或明水等,标高是否准确是否有预留土层,基土是否有扰动; 总之,地基和基础是最重要的一个分部,地基验槽也有不同的内容,应引起各方的高度重视,验收一定要细致,验收一定要有结论,不符合要求的需要出具整改方案,整改完成后进行各方会同复验,并最终在地基验槽记录签字盖章完成验槽工作。