隧道拱顶初期支护出现纵向裂缝的原因及处理办法?

隧道超前支护
周家纯 周家纯 2019-07-31 发布
已有 1 回答
用户444465804192 用户444465804192
纵向裂缝,是由于左右收敛变形不均匀或者钢拱脚下沉造成。你描述的不太清楚:几级围岩?浅埋? 地质状况有没问题?只有拱顶出现裂缝? 超前小导管做了没?注浆呢?钢拱的安装规范不? 锁脚做了没? “一段时间”是多久?地质状况的问题可能性比较小超前支护我就不说了吧钢拱在顶部断开没? 拼装是焊接还是螺栓?必须得是螺栓!拱脚要落在实处,槽钢什么的也可以,不是落在土上吧?一段时间是多久?如果不能尽快成环那裂缝也是合理的整个断面的收敛是什么情况?如果有测量记录应该就比较直观了。处理的话,看收敛情况,首先侵限没有,如果比预留大的话就去问设计,大概是要强支护然后换拱了。如果变形不太厉害而趋于稳定,那就加强支护,就像楼下说的,灌浆,加密钢架。